Sie sind nicht angemeldet.

Rainer Ludwig

Anfänger

  • »Rainer Ludwig« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 5

Registrierungsdatum: 20. August 2007

  • Nachricht senden

1

Montag, 13. Mai 2002, 14:56

Information Schutzklassen

Wo finde ich Unterlagen in denen verschiedenen Bereichen die vorgeschriebenen Schutzklassen zugeordnet sind?

MfG

Rainer Ludwig




Manfred Kunath

unregistriert

2

Montag, 13. Mai 2002, 23:17

Als Antwort auf: Information Schutzklassen

Als Antwort auf: Information Schutzklassen geschrieben von: Rainer Ludwig am 13. Mai 2002 12:56:01:

Hallo Herr Ludwig,

meinen Sie nun eine Zuordnung von Schutzbereichen in Badezimmern mit Badewanne oder Dusche [DIN VDE 0100-701] bzw. Schwimmbädern [DIN VDE 0100-702] zu entsprechend einzusetzenden Leuchten mit vorgeschriebener Schutzklasse? Bitte die drei Fachbegriffe, 'Schutzart', 'Schutzklasse' und 'Schutzbereich' nicht verwechseln.

Sollte o.a. Annahme richtig sein, so kann sich dieses nur auf die Schutzbereiche 0 und 1 beziehen. Hier ist ganz klar nur Schutzkleinspannung <= 12V~ erlaubt [also Schutzklasse III SELV], alles andere hat da elektrotechnisch nichts zu suchen.

Bei Schwimmbädern bezieht sich das auf die Schutzbereiche 0-2, wobei hier Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von FI-Schutzschaltern <30mA und zusätzlich <30V= zu beachten sind.

Die besten Erläuterungen finden Sie im Regelwerk der DIN VDE 0100.

Für weitere Fragen . . . einfach ins Forum posten.

Beste Grüße.
Manfred Kunath




Rainer Ludwig

Anfänger

  • »Rainer Ludwig« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 5

Registrierungsdatum: 20. August 2007

  • Nachricht senden

3

Dienstag, 14. Mai 2002, 19:48

Als Antwort auf: Information Schutzklassen

Als Antwort auf: Als Antwort auf: Information Schutzklassen geschrieben von: Manfred Kunath am 13. Mai 2002 21:17:27:

Hallo Herr Kunath,

vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Ich habe natürlich Schutzklasse und Schutzart verwechselt.
Ich suche verbindliche Angaben dazu, welche Leuchten welcher Schutzart für bestimmte Bereiche vorgeschrieben sind, z.B. welche Schutzart muss eine Leuchte für eine gewerbliche Küche mindestens erfüllen.

MfG

Rainer Ludwig




Manfred Kunath

unregistriert

4

Dienstag, 14. Mai 2002, 23:43

Als Antwort auf: Information Schutzklassen

Als Antwort auf: Als Antwort auf: Information Schutzklassen geschrieben von: Rainer Ludwig am 14. Mai 2002 17:48:02:

Hallo Herr Ludwig,

für gewerblich genutze Küchen [oder auch Großküchen] ist die Art der Reinigung ein wichtiger Faktor. Werden die Geräte und Räumlichkeiten z.B. mit Hochdruckreinigern gesäubert ist eine Schutzart IP X8 vorgeschrieben, bei Reinigung mit Strahlwasser IP X5, mindestens jedoch IP X4, da Sie unter 'feuchte und nasse Bereiche' fallen.

Ein sehr gutes 'Arbeitstool' ist das Handbuch "Beleuchtungsplanung - Lichttechnik und Elektrotechnik", herausgegeben von der Fa. Trilux. Einmal durchgeblättert und Sie erkennen den Wert dieser Arbeitsunterstützung, die Sie nicht mehr aus der Hand geben werden - wetten? Bestellen Sie es einfach auf der Website.

Beste Grüße.
Manfred Kunath




Rainer Ludwig

Anfänger

  • »Rainer Ludwig« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 5

Registrierungsdatum: 20. August 2007

  • Nachricht senden

5

Montag, 10. Juni 2002, 19:41

Als Antwort auf: Information Schutzklassen

Als Antwort auf: Als Antwort auf: Information Schutzklassen geschrieben von: Manfred Kunath am 14. Mai 2002 21:43:10:

Hallo Herr Kunath,

spät aber dennoch: vielen Dank für Ihre Antwort.

Rainer Ludwig




Manfred Kunath

unregistriert

6

Dienstag, 11. Juni 2002, 01:56

Als Antwort auf: Information Schutzklassen

Als Antwort auf: Als Antwort auf: Information Schutzklassen geschrieben von: Rainer Ludwig am 10. Juni 2002 17:41:36:

Hallo Herr Ludwig, . . .

nicht dafür!!

Beste Grüße.
Manfred Kunath