Sie sind nicht angemeldet.

Herzlich willkommen in unserem Forum. Falls dieses Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung der einzelnen Funktionen dieses Forums näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Bitte lesen Sie dazu auch unsere Mitteilungen zum Datenschutz! Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.

Wir bitten um Ihre Beachtung: um Eintrags-Spam zu vermeiden werden neue Registrierungen nicht automatisch freigeschaltet. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten sobald Ihre Registrierungsanmeldung von unserem Team geprüft wurde. Sollte Ihre E-Mail-Adresse/ Name/ IP bei Ihrer Registrierung nicht akzeptiert werden und Sie innerhalb von 24 Stunden keine Freischaltungs-Mail mit Ihren Benutzerdaten erhalten wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Administrator dieses Forums. Registrierungen mit E-Mail Adressen von Wegwerf-Mail-Diensten werden generell gelöscht!

Sollten Sie sich zum ersten Mal registrieren oder nach erfolgreicher Registrierung anmelden vermeiden Sie es bitte einzig auf Ihre Internetseite/Ihren Shop hinzuweisen. Diese Einträge werden von der Administration gelöscht. Das Forum soll allen helfen, nicht nur Ihrem Shop!


Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Franz Maschker

unregistriert

1

Freitag, 19. Januar 2007, 14:25

Schutzklasse II

Hallo kann mir jemand erklären was der genaue Unterschied einer Feuchtraumwannenleuchte der Schutzklasse I und II ist, und warum da unterschieden wird.

Danke
Franz Maschker

Foren-Supervisor

unregistriert

2

Freitag, 19. Januar 2007, 15:15

Re: Schutzklasse II

Hallo Herr Maschker,

steht eigentlich in jedem Katalog (technisches Licht).

SK I = Leuchte mit Schutzleiteranschluss
SK II= Leuchte ohne Schutzleiteranschluss.

Sturmfreies Wochenende.
M. Kunath

Foren-Supervisor

unregistriert

3

Freitag, 19. Januar 2007, 16:15

Re: Schutzklasse II/ Nachtrag

..... zum besseren Verständnis:

SK I: Berührbare Metallteile sind mit dem SL verbunden bzw. spannungsführende Bauteile sind isoliert

SK II: spannungsführende Bauteile haben eine zusätzliche Schutzisolierung (z.B. doppelt isolierte Anschlussleitungen). Ein Schutzleiteranschluss ist hierbei verboten.

Im Klartext: tritt bei einer Leuchte SK I ein elektrischer Fehler auf wird die Spannung über den SL abgeleitet und löst ein entsprechend vorgeschaltetes Sicherungsorgan (FI-Schutzschalter oder Automat) aus.

Bei einer Leuchte mit SK II bleibt durch die Schutzisolierung die Fehlerspannung in der Leuchte und wird durch das vorgeschaltete Schutzorgan abgeschaltet.

In beiden Fällen wird somit vermieden, das der Mensch im Fehlerfall mit der gefährlichen Spannung in Berührung kommt (entprechend vorgeschaltete Schutzorgane nach DIN/VDE vorausgesetzt).

Gruß. M. Kunath

Franz Maschker

unregistriert

4

Samstag, 20. Januar 2007, 11:14

Re: Schutzklasse II/ Nachtrag

Ist dann nicht eine Feuchtraum- Wannenleuchte, wenn ich keinen Schutzleiter anschließe, immer Schutzklasse II, da keine Metallteile aussen sind? Oder habe ich da was falsch verstanden?

Vorab schon mal ein Dankeschön.

Foren-Supervisor

unregistriert

5

Samstag, 20. Januar 2007, 15:14

Re: Schutzklasse II/ Nachtrag

... da haben Sie Etwas falsch verstanden.

Eine Leuchte der SK II hat keinen Schutzleiter. Dabei ist es vollkommen egal, ob Metallteile aus dem Gehäuse kommen (z.B. Befestigungswinkel) oder nicht.

Eine Leuchte der SK I ist auch keine Leuchte der SK II, bloß weil der SL nicht angeschlossen wird!

Wenn die Leuchte SK II hat sind die spannungsführenden Bauteile schutzisoliert (z.B. doppelte Kabelisolierung) so das es im Fehlerfall auch nicht zu einer Spannungsübertragung auf die nach außen führenden Metallteile kommt.

Alle Klarheiten beseitigt? Erholsames Wochenende. M. Kunath