Hallo Franz Maschker! Erst einmal danke für die Antwort. Die allgemeinen Dinge haben wir soweit durch. Alle durch uns eingesetzten Bauteile sind UL-zertifiziert und die Schaltschrankkomponenten sind durch Werksnorm vorgeschrieben. Soweit so gut. Aber das hilft uns ja noch nicht in der Eingangsfrage weiter. Da geht es mehr um die Bestimmungen zur fachgerechten Elektroinstallation, die natürlich von unseren abweichen. Da wir aber auch den Schaltschrank liefern, müssen wir das auch fachmännisch pla...
Hallo zusammen, da wir in den USA Leuchten mit Halogenmetalldampflampen installieren wollen und dabei auch den entsprechenden Schaltschrank liefern sollen, ergibt sich die Frage der vorschriftsmäßigen Absicherung. Es handelt sich um einen Betrieb der Schwerindustrie mit 277 V. In Europa gibt es die Tabellen der Lampenhersteller, nach denen die Stromkreise maximal zu 75 % auszulasten sind (bezogen auf Leitungsschutzschalter Typ C). In den USA soll dies sogar Vorschrift sein (UL-Norm). Leider kann...