Sie sind nicht angemeldet.

Herzlich willkommen in unserem Forum. Falls dieses Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung der einzelnen Funktionen dieses Forums näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Bitte lesen Sie dazu auch unsere Mitteilungen zum Datenschutz! Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.

Wir bitten um Ihre Beachtung: um Eintrags-Spam zu vermeiden werden neue Registrierungen nicht automatisch freigeschaltet. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten sobald Ihre Registrierungsanmeldung von unserem Team geprüft wurde. Sollte Ihre E-Mail-Adresse/ Name/ IP bei Ihrer Registrierung nicht akzeptiert werden und Sie innerhalb von 24 Stunden keine Freischaltungs-Mail mit Ihren Benutzerdaten erhalten wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Administrator dieses Forums. Registrierungen mit E-Mail Adressen von Wegwerf-Mail-Diensten werden generell gelöscht!

Sollten Sie sich zum ersten Mal registrieren oder nach erfolgreicher Registrierung anmelden vermeiden Sie es bitte einzig auf Ihre Internetseite/Ihren Shop hinzuweisen. Diese Einträge werden von der Administration gelöscht. Das Forum soll allen helfen, nicht nur Ihrem Shop!


Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

FMB

Anfänger

  • »FMB« ist männlich
  • »FMB« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 7

Registrierungsdatum: 14. Februar 2013

Wohnort: Hamburg

  • Nachricht senden

1

Montag, 4. März 2013, 15:00

Gleich- und Wechselspannung in einer 5-Ader NYM-Leitung erlaubt???

@ All,

Vorschriftenk(r)ampf mit einem Installateur:

Neue, kleine LED-Wandleuchten lassen sich ja auch gut für Notlicht nutzen - nur nicht jede darf leuchten - und für zusätzliche Leitungen ist schon gar kein Platz.

Idee:

5-Ader NYM (ob E30 notwendig, wird gerade geklärt) L1,N,PE für die Leuchten 1-4, jede fünte Leuchte wird über die Drähte L2+L3 "normal" mit 240 AC - im Umschaltfall 220 DC betrieben. Ist das so zulässig? Woraus ist das abzuleiten?

Meine Textstelle, daß ich - außer PE - auch nur schwarze Adern in AC-Leitungen verwenden darf, finde ich mit Suchen bestimmt wieder.

Danke für einen Hinweis

Gruß aus dem Norden

FMB
Gruß aus dem Norden

www.breuer-licht.de

on-light

Administrator

  • »on-light« ist männlich

Beiträge: 806

Registrierungsdatum: 30. Juli 2007

Wohnort: Schwegenheim

Beruf: Ing.-Elektrotechnik | Lichtplaner | Freier Fachjournalist im DJV

  • Nachricht senden

2

Montag, 4. März 2013, 15:51

Re: Gleich- und Wechselspannung in einer 5-Ader NYM-Leitung erlaubt?

Guten Tag FMB,

ja es ist erlaubt: DIN VDE 0100-718 (10/2005) --> 718.521.5 (mehradrige Kabel und Leitungen).

Gruß aus dem sonnigen Süden. on-light